Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Подпор в лест. клетку и в лифты вых. в один хол
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Противопожарные инженерные системы зданий > Противодымная защита
Алекс_Глoz
Коллеги.
Сталкнулся с проблемой.
В большом проекте имеется лестничная клетка и 4 лифта выходящие в один лифтовый холл. Лифты для техн. персонала здания только. Вход в холл с двух сторон через 2 нормально закрытые двери. Здание 11 этажей. Лифты используются как пожарные. Пожарники требуют подпор в лестничную клетку и в холл. Получается абсурд: при открытии двери в лестничную клетку из лифтового холла должен произойти переток из лест. в холл в котором также должно быть изб. давление. На сколько по вашему мнению давление должно быть выше на лестнице по сравнению с холлом? Может быть в этом случае зделать подпор только в лифты и в холл?
Valentinium
Кусочек планировки можно увидеть (ЛЛУ)?
Алекс_Глoz
попробую приклеить. Раньше не получилосьНажмите для просмотра прикрепленного файла
Seifer
Не вижу абсурда unsure.gif .
Лифтовой холл - без комментариев. Лестничная клетка - задымляемая. Всё правильно - подпор нужен и туда и суда. Избыточное давление - по 20Па и в лестнице и в холле. Т.е. теоретически давление будет одинаковое. и при открытии двери никакого ГЛОБАЛЬНОГО перетока не будет. А если не сделаете подпор в ЛК, то при пожаре дым удачно туда и проникнет. Не многие поднимутся (спустятся?) по этой клетке и тогда она точно станет Клеткой! Клетка смерти для жалких людишек, которые... rolleyes.gif ой, чегойтоя? я ж добрый.
В холл подпор можно делать через один из лифтов с помощью НЗ клапана в лифтовой стене, а вот в ЛК придется возд-воды заводить на этажи
Valentinium
Алекс, прочитайте про планировку Б.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.